高位消防水箱如何設置?漲知識了!
在我們的日常生活中,很多時候都會見到不同種類的消防措施,水箱就是其中之一,宜賓水箱廠家春輝供水下面就給大家總結一下高位消防水箱的設置技巧。
一、設置目的
1. 利用位差為系統提供準工作狀態下所需要的水壓,達到使管道內的充水保持一定壓力的目的。
2. 提供系統啟動初期的用水量和水壓,在消防水泵出現故障的緊急情況下應急供水,..噴頭開放后立即噴水,控制初期火災和為外援滅火爭取時間。
二、設置場所
室內采用臨時高壓消防給水系統時,高層民用建筑、總建筑面積大于10000㎡且層數超過2層的公共建筑和其他重要建筑,需要設置高位消防水箱
三、有效容積和靜水壓力
1. 臨時高壓消防給水系統的高位消防水箱的有效容積應滿足初期火災消防用水量的要求。
2. 高位消防水箱的設置位置應高于其所服務的水滅火設施,且較低有效水位應滿足水滅火設施不利點處的靜水壓力。
注:當商店建筑與一類高層公共建筑規定不一致時,應取其較大值。
四、設置要求
1. 高位消防水箱的有效容積、出水、排水和水位等,應符合規范規定。
2. 高位消防水箱的較低有效水位應根據出水管喇叭口和防止旋流器的淹沒深度確定,吸水管喇叭口在消防水池較低有效水位下的淹沒深度應根據吸水管喇叭口的水流速度和水力條件確定,但不應小于600mm;當采用防止旋流器時應根據產品確定,且不應小于150mm的保護高度。
3. 高位消防水箱應設置通氣管;消防水箱通氣管、呼吸管和溢流水管等應采取防止蟲鼠等進入消防水池的技術措施。
4. 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m
5. 進水管的管徑應滿足消防水箱8h充滿水的要求,但管徑不應小于DN32,進水管宜設置液位閥或浮球閥。
6. 進水管應在溢流水位以上接入,進水管口的較低點高出溢流邊緣的高度應等于進水管管徑,但較小不應小于100mm,較大不應大于150mm。
7. 當進水管為淹沒出流時,應在進水管上設置防止倒流的措施或在管道上設置虹吸破壞孔和真空破壞器,虹吸破壞孔的孔徑不宜小于管徑的1/5,且不應小于25mm。但當采用生活給水系統補水時,進水管不應淹沒出流。
8. 溢流管的直徑不應小于進水管直徑的2倍,且不應小于DN100,溢流管的喇叭口直徑不應小于溢流管直徑的1.5倍~2.5倍。
9. 高位消防水箱出水管管徑應滿足消防給水設計流量的出水要求,且不應小于DN100。出水管應設止回閥,并應與報警閥入口前管道連接。
10. 高位消防水箱出水管應位于高位消防水箱較低水位以下,并應設置防止消防用水進入高位消防水箱的止回閥。
11. 高位消防水箱的進、出水管應設置帶有指示啟閉裝置的閥門。